添加收藏|网站地图|联系我们

多普勒流量计 超声波换能器 超声波液位计
首页>安布雷拉资讯>

选用雷达物位计你应该知道的细节

[点击量:3793][来源:杭州安布雷拉自动化科技有限公司技术部]

2014-08-12

 

      在选用雷达液位计,我们需要知道一些具体情况。
      第一要考虑的是,被测介质是什么,液体和固体选用的雷达就不一样。
      无腐蚀性液体:选用导波雷达,棒式雷达喇叭口雷达都可以。
      有腐蚀性液体:要用衬四氟的导波雷达,或者喷涂四氟的喇叭口雷达棒式雷达特别适合强腐蚀性液体,就是发射角度会比喇叭口雷达大一些。
      还有就是被测介质的温度和压力。
      喇叭口雷达已经测量过的最高温度是:560℃,最大压力是4MPa。
      导波雷达已经测量过的最高温度是:300℃。最大压力是8MPa。
 
      第二要考虑的是测量范围。
      测量液体:导播雷达最大到30米。喇叭口雷达可以到30米。棒式雷达是20米。
      测量固体粉末:导播雷达最大到20米。喇叭口雷达可以到40米。
      测量固体颗粒或者块状固体:喇叭口雷达可以到70米。其他雷达都不适合测量。
 
      第三要考虑现场工作过程。
      泡沫厚的场合,要用导波雷达测量。
      有搅拌的场合,要用喇叭口雷达测量。
      如果现场工况复杂,最好加装导波管测量。
 
      第四是安装条件。
      测量液体:低频喇叭口雷达最好DN150法兰连接,低频棒式雷达最小要DN40法兰连接,而且粗棒必须伸出接管。导波雷达最小是DN25法兰连接,但是接管高度要在150毫米以内。高频喇叭口雷达最小要DN80法兰。
      测量固体:低频喇叭口雷达最小要DN200法兰连接。导波雷达最小是DN150法兰连接,但是接管高度要在150毫米以内。高频喇叭口雷达最小要DN100法兰。
      还有离罐壁的距离。低频雷达离罐壁的最小距离为测量范围的1/10,高频雷达离罐壁的最小距离为测量范围的1/15.
 
 
      安布雷拉自动化——专业超声波产品生产厂家,如果你对以上雷达物位计知识感兴趣,请点击联系我们的在线客服QQ:1355681087,或致电:400—0077—075。安布雷拉——你全程贴心的采购顾问。
 
      如有技术咨询,请加QQ号:2403408812   
      微信号:chaoshengbo88.

     扫一扫  立即享受专家顾问服务

 

 